sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

foreverlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 572 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2014-12-02
查看foreverlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-19 02:44
各位大師,麻煩幫我解答下,在CC-LINK通信的主站上有報警閃爍,并且在分站上L-RUN一直閃爍,有時候伴隨著L-ERR報警閃爍,現在整個槽的通信都出問題啦,整條線都癱瘓啦,麻煩各位幫我支個招!
feng02043
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 951 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-01-19
最后登錄: 2022-10-14
查看feng02043的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-19 15:22
用軟件監控看看。
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2024-12-06
查看jokelionqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-19 15:52
CC-LINK診斷
www.mitsubishi-qd.com
188872719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 723 點
下載積分: 545 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2021-08-17
查看188872719的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-20 08:50
這個問題  你可以先看一下接地線,基本上是干擾造成的,再就是最后一個模塊加一個110歐電阻
foreverlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 572 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2014-12-02
查看foreverlove的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-20 20:32
現在問題解決了,是有高壓電與通訊線短路了,造成啟動時將DA與DG之間的二極管擊穿,通訊信號直接接地了。感謝各位
jiangguoboe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 117 點
下載積分: 468 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2014-12-26
查看jiangguoboe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-22 11:21
     怎么解決的呢?是更換了CC-Link 模塊哇!
foreverlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 572 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2014-12-02
查看foreverlove的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-24 22:21
可以不用更換模塊,就直接跳過那一站,直接將上一站與下一站的DG短接起來就可以了,但是這樣時間久了可能會造成信號的干擾。
工控土包子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 218 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2014-04-25
查看工控土包子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-25 14:48
我也遇到過類似問題,最后查出是24V電源線轉角的地方略有短路,通訊時好時壞