樓主  發表于: 2014-01-19 02:44
各位大師,麻煩幫我解答下,在CC-LINK通信的主站上有報警閃爍,并且在分站上L-RUN一直閃爍,有時候伴隨著L-ERR報警閃爍,現在整個槽的通信都出問題啦,整條線都癱瘓啦,麻煩各位幫我支個招!
foreverlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 572 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2014-12-02
查看foreverlove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-20 20:32
現在問題解決了,是有高壓電與通訊線短路了,造成啟動時將DA與DG之間的二極管擊穿,通訊信號直接接地了。感謝各位
foreverlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 572 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2014-12-02
查看foreverlove的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-24 22:21
可以不用更換模塊,就直接跳過那一站,直接將上一站與下一站的DG短接起來就可以了,但是這樣時間久了可能會造成信號的干擾。