liufuyao1234
級別: 略有小成
|
請教各位 有沒有能用模擬量控制伺服的位置的驅動器。有個設備原來是用直流電機,現在想改用伺服,只給了個0~10V的模擬量。或者誰有更好的辦法。 謝謝!! |
---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
|
一般的伺服有三種制方式:速度控制(模擬量指令),位置控制(肪沖指令)和轉矩控制(模擬量指令),模擬量可以是0~10V的電壓或者0~20MA電流. |
---|---|
|
liufuyao1234
級別: 略有小成
|
我是想用模擬量來實現位置控制,給0~10V模擬量,讓他在0到180的范圍內做角度控制。怎么實現 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
加個PLC做轉換吧,模擬量輸入,自己計算然后發脈沖就可以達到 |
|
---|---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
|
不知用的如何,是用在電子送經上的嗎? 用PLC轉換是行,就是價格高啊!成本高,沒有市場啊! |
|
---|---|---|
|
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
|
FX1S-10MT才五佰來塊錢貴什么? |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
FX-1S估計成本也不低,必須要加模擬量輸入,估計大概要800塊,這個的建議用國產的PLC,有模擬量和[PLC一體的,估計在500元左右。 但是我接觸的一些做設備的廠家,有些的就是連200多元的文本都不舍得使用, |
|
---|---|---|
|
liufuyao1234
級別: 略有小成
|
就是用PLC 加模擬量模塊做比較時,信號有延遲,感覺不是很理想,并且設備是用遠程控制,模擬量發出端離控制房比較遠,信號有些不是很穩定。生產時模擬量還要隨時調整的。所以就想直接給伺服驅動器個模擬量信號能否做到角度控制,模擬量變化角度也變化 |
---|---|
|
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
|
簡單,可以用通訊的方式做,用模擬量口讀取0-10V,然后轉換轉成數量的位置值,這種用法多嗎?如果多的話,我們將這個功能集成到伺服驅動器內。 |
---|---|
|
355539241
級別: 略有小成
|
用脈沖控制位置比較好,買三菱PLC直接找本站站長吧,站長為這個論壇做了不少貢獻,大家還是該支持一下。 重慶國英科技有限公司,是一家專業設計制造非標自動化設備的公司,擁有一支集研發、制造、銷售和管理人員為一體的精干隊伍。公司自成立以來,不斷吸取國內外先進的技術經驗,“以人為本,開拓創新”,研制出合乎客戶需求的工業自動化設備。敬業的國英人,始終以“嚴要求、優品質、高服務”為宗旨,以“國際化、標準化、專業化”為目標,熱情為國內外客戶提供服務! 聯系QQ1044139818.本公司長期招聘兼職業務員,歡迎各個公司的技術人員為我們提供業務信息,一起去參與競標。然后高額分成,做完一單,現金結算。 |
---|---|
|