sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-07 10:33
請教各位
   有沒有能用模擬量控制伺服的位置的驅動器。有個設備原來是用直流電機,現在想改用伺服,只給了個0~10V的模擬量。或者誰有更好的辦法。
  謝謝!!
liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-07 15:13
引用
引用第2樓hexdho于2013-10-07 11:42發表的  :
一般的伺服有三種制方式:速度控制(模擬量指令),位置控制(肪沖指令)和轉矩控制(模擬量指令),模擬量可以是0~10V的電壓或者0~20MA電流.

我是想用模擬量來實現位置控制,給0~10V模擬量,讓他在0到180的范圍內做角度控制。怎么實現
liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-08 00:02
就是用PLC 加模擬量模塊做比較時,信號有延遲,感覺不是很理想,并且設備是用遠程控制,模擬量發出端離控制房比較遠,信號有些不是很穩定。生產時模擬量還要隨時調整的。所以就想直接給伺服驅動器個模擬量信號能否做到角度控制,模擬量變化角度也變化
liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-08 16:00
我是用的三菱FX3 U  PLC 帶J2S-350A的驅動器   現在就是不知道怎么樣實現我想要的效果,
這個是做一個風門的開合控制的,控制系統那邊只給了個0~10V的模擬量。我是PLC+4AD模塊將模擬量量化成角度0~180度,
伺服啟動要有個啟動信號,這就要檢測模擬量信號有無,可是這個模擬量是要隨時調整的不知道上限比較會有延時。對實際應用來不是很理想。所以想模擬量直接控制伺服位置的方式是不是更好。