sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 22:46
圖片:
原來只寫過PLC程序,沒接過線,新項目自己又買了一套PLC和伺服控制器及電機,按照伺服手冊硬件接線:
然后寫入plc測試程序LD M8000      OUT PLSY K1000 K0  Y000
伺服控制器顯示c 后數字為0,伺服電機有嗡嗡的聲音,但不轉,是抱死狀態,每按一次SON,數字加1,這是怎么回事啊?
是不是伺服控制器參數設置沒設對啊,我只想讓電機轉起來,應該設置哪些參數?
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 22:48
CN1的接頭自己用單線焊的,沒有外面屏蔽,測試不會有太大問題吧?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-15 00:05
有幾種可能

1,信號線沒接對。
2,伺服參數沒設置對,比如電子齒輪那。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-15 07:50
控制線怎么接的?不會跟你圖上一樣吧?
參數怎么設的?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-15 08:06
線接錯了!SON跟Y0接反了!
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-15 10:33
引用
引用第4樓hzhcdy于2013-09-15 08:06發表的  :
線接錯了!SON跟Y0接反了!

沒錯吧?伺服手冊上,是sn1-10是pp端,15是son
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-15 10:35
引用
引用第2樓ymmfa于2013-09-15 00:05發表的  :
有幾種可能

1,信號線沒接對。
2,伺服參數沒設置對,比如電子齒輪那。

信號線對照圖上檢查了,沒問題,我沒設置伺服參數,不會設置啊,電子齒輪設成多少?
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-15 12:15
引用
引用第3樓仇士中于2013-09-15 07:50發表的  :
控制線怎么接的?不會跟你圖上一樣吧?
參數怎么設的?

控制線除了CR-41、RES-19、OP-33、ALM-48未接,其他都接了。
參數是位置控制模式默認設置,可以嗎?
現在開機顯示是0,診斷模式下,查看脈沖數和電機轉速為零。
郁悶了好幾天了,哪位高手在線指導一下啊!
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-15 14:50
伺服控制器開機顯示是0
是沒有脈沖進來嗎?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-16 11:14
對!這可能是脈沖形式的選擇問題,無關電子齒輪
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-07 14:15
LZ最后怎么解決的,關注中。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家