sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 22:46
圖片:
原來只寫過PLC程序,沒接過線,新項目自己又買了一套PLC和伺服控制器及電機,按照伺服手冊硬件接線:
然后寫入plc測試程序LD M8000      OUT PLSY K1000 K0  Y000
伺服控制器顯示c 后數字為0,伺服電機有嗡嗡的聲音,但不轉,是抱死狀態,每按一次SON,數字加1,這是怎么回事啊?
是不是伺服控制器參數設置沒設對啊,我只想讓電機轉起來,應該設置哪些參數?
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 22:48
CN1的接頭自己用單線焊的,沒有外面屏蔽,測試不會有太大問題吧?
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-15 10:33
引用
引用第4樓hzhcdy于2013-09-15 08:06發表的  :
線接錯了!SON跟Y0接反了!

沒錯吧?伺服手冊上,是sn1-10是pp端,15是son
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-15 10:35
引用
引用第2樓ymmfa于2013-09-15 00:05發表的  :
有幾種可能

1,信號線沒接對。
2,伺服參數沒設置對,比如電子齒輪那。

信號線對照圖上檢查了,沒問題,我沒設置伺服參數,不會設置啊,電子齒輪設成多少?
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-15 12:15
引用
引用第3樓仇士中于2013-09-15 07:50發表的  :
控制線怎么接的?不會跟你圖上一樣吧?
參數怎么設的?

控制線除了CR-41、RES-19、OP-33、ALM-48未接,其他都接了。
參數是位置控制模式默認設置,可以嗎?
現在開機顯示是0,診斷模式下,查看脈沖數和電機轉速為零。
郁悶了好幾天了,哪位高手在線指導一下!
zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-15 14:50
伺服控制器開機顯示是0
是沒有脈沖進來嗎?