110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊??? |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
|
觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。 |
|
---|---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
|
總空開800A,下面帶動2路400A的空開分別控制一組星三角啟動,但我這兒那怕啟動一組而已,總公開都會掉閘;應該不會是過流,更多的是短路引起的 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
|
水泵應該屬于重型的吧,我后用變頻啟動運行過,電機是滿負載運行的,電流達到240A左右;;星啟動后,電機是正常起來了,而且電流表顯示也是在230-250A,轉換三角就掉閘;;“你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題” 這個問題值得深思,想找個解決方案~~! |
---|---|
|
thcgw
級別: 略有小成
|
主要原因是電機剩磁造成的,切換瞬間產生的反電動勢與電源電壓疊加擊穿Y點接觸器,造成弧光短路。處理方法:1將Y點三角形接入三只1KW左右吸收電阻,轉換后切除。 2采用如圖的方法,不過有的可以,有的不行。 [ 此帖被thcgw在2013-07-04 09:24重新編輯 ] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
按你選擇的總開關和分開關應該是合適的,可能的原因: 1)檢測星--三角啟動的控制回路是否正確,一般控制回路是獨立的回路,斷開主回路試控制回路,并確認轉換時間是否合適。 2)檢查主回路與電機的連接是否正確,你所描述的現象這個可能性較大。 3)回路是否存在接地現象。 |
---|---|
|
qq249640260
人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
級別: 論壇先鋒
|
學習啦 |
---|---|
|
nb58zcw
級別: 略有小成
|
我也來學習一下 |
|
---|---|---|
|