周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
|
問題是出在星三轉換的時差不對。我做了不下幾百臺的星三啟動柜,最大的星三啟動是260KW的。沒出現過像樓主的現象。是二次線的問題。一般在75KW以下的可以做成常規的星三啟動方式。在100KW以上的必須做成斷電切換的模式。也就是說切換時是斷電切換。只有這樣才可以避免弧光短路的問題。 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
|
切換時的斷電切換,這個時間一般為多少好,太短了達不到效果,太長了可能會造成電機的二次啟動,希望您給個說明,謝謝~~~! |
---|---|
|
發射點
級別: 工控俠客
|
用過132KW 星三角啟動 單獨要配300A 空開 沒發現問題啊 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
不帶負載的情況下仔細檢查轉換邏輯,一定要星點斷開后再合三角,時間轉換與互鎖邏輯一定不能錯。 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
|
說得有道理,能不能具體的說明一下嘛,請舉個例子,謝謝 [ 此帖被沙痕在2013-07-07 12:10重新編輯 ] |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
|
啟動電流降到最低后延時2秒.斷電一秒后轉到△運轉,啟動200KW以下保證沒問題,前提是離變壓器不能太遠,線徑足夠大.樓主所說的越級跳閘一般是空開靈敏度問題. |
---|---|
|
thcgw
級別: 略有小成
|
看看老外的星三角控制箱,知道怎么消除電機剩磁的影響。延長Y接觸器的壽命。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |