delodelo
級別: 探索解密
|
原設備輸出模塊的一組信號(0-10V輸出)控制了8臺電動執行器(博利謀的,8臺為并聯)能全開全閉,現在8臺執行器換了后不能全開了(控制信號100%時只有7V),控制信號有壓降,問廠家最多只能并聯5臺,多了就有壓降的。現在要怎么解決啊?有沒有一種分配器,1分4或1分8的解決這個問題啊? |
---|---|
|
明天2279
級別: 探索解密
|
你這是什么控制器啊?你可以通過進PLC 模塊來處理啊,沒有你這樣用模擬量的,這樣負載不會準確的。 |
---|---|
|
shfxfa
級別: 家園常客
|
|
---|---|
|
紫莫語
級別: 略有小成
|
你說的是同步控制器吧?和PLC沒有關系的吧?如果是的話貌似市面上只有五路的,其實這個原理用幾個電位器就可以實現啊!!!!!!!!! |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
有的不過要裝兩臺一臺能裝4CH跟有5CH的 您找一下叫比例連動盤,因為囜控制器本身提供的電流太小了 所以會有串並聯壓降問題 13922929227康生您可以問問他筆力連動盤的相關問題 8CH DA貴又要寫程序 |
---|---|
|