樓主  發表于: 2013-04-28 09:46
原設備輸出模塊的一組信號(0-10V輸出)控制了8臺電動執行器(博利謀的,8臺為并聯)能全開全閉,現在8臺執行器換了后不能全開了(控制信號100%時只有7V),控制信號有壓降,問廠家最多只能并聯5臺,多了就有壓降的。現在要怎么解決啊?有沒有一種分配器,1分4或1分8的解決這個問題啊?
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-30 18:25
引用
引用樓主delodelo于2013-04-28 09:46發表的 有沒有0-10V模擬量分配器啊? :
原設備輸出模塊的一組信號(0-10V輸出)控制了8臺電動執行器(博利謀的,8臺為并聯)能全開全閉,現在8臺執行器換了后不能全開了(控制信號100%時只有7V),控制信號有壓降,問廠家最多只能并聯5臺,多了就有壓降的。現在要怎么解決啊?有沒有一種分配器,1分4或1分8的解決這個問題啊?

有的不過要裝兩臺一臺能裝4CH跟有5CH的 您找一下叫比例連動盤,因為囜控制器本身提供的電流太小了 所以會有串並聯壓降問題
13922929227康生您可以問問他筆力連動盤的相關問題 8CH DA貴又要寫程序