大家好。
我這里有臺設備,用ssnet通訊控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出現了設備一上電就不斷抖動的現象,聲音很大。響3秒左右就52報警了。
放大器、伺服電機乃至線纜都一一更換過,一直是這種現象。
不過把控制線拔下來,再上電就沒這情況。
有遇到過的請講講是什么原因?謝謝。
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-05 17:06
檢查伺服電機電源線,U,V,W,接線,是否正常,基本上就是電源線沒有接觸好,或者接觸不良。
劉時信
專業維修愛達小松沖床,13829115057
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 335 點
下載積分: 421 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看劉時信的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-05 18:21
樓主是用什么東西控制伺服器啊
專業維修伺服。QQ672795148
yeti小明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 140 點
下載積分: 513 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-01-04
最后登錄: 2017-08-12
查看yeti小明的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-05 23:14
修改伺服參數了嗎?
馬達抖動還是有很多因素的。同時也包括一些機械方面的原因~~
hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-05 23:20
下午調了剛性看起來沒問題了。不理解的是以前還好的忽然就不行了。再盯著看看。
yeti小明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 140 點
下載積分: 513 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-01-04
最后登錄: 2017-08-12
查看yeti小明的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-05 23:43
我也遇上過的,一直都好好的,突然就狂抖不止。
跟你描述的情況差不多吧。后來也是調整參數了。
一下是網上down下來了,一起分享下吧。
① 伺服配線:
a.使用標準動力電纜,編碼器電纜,控制電纜,電纜有無破損;
b.檢查控制線附近是否存在干擾源,是否與附近的大電流動力電纜互相平行或相隔太近;
c.檢查接地端子電位是否有發生變動,切實保證接地良好。
② 伺服參數:
a.伺服增益設置太大,建議用手動或自動方式重新調整伺服參數;
b.確認速度反饋濾波器時間常數的設置,初始值為0,可嘗試增大設置值;
c.電子齒輪比設置太大,建議恢復到出廠設置;
d.伺服系統和機械系統的共振,嘗試調整陷波濾波器頻率以及幅值。
③ 機械系統:
a.連接電機軸和設備系統的聯軸器發生偏移,安裝螺釘未擰緊;
b.滑輪或齒輪的咬合不良也會導致負載轉矩變動,嘗試空載運行,如果空載運行時正常則檢查機械系統的結合部分是否有異常;
c.確認負載慣量,力矩以及轉速是否過大,嘗試空載運行,如果空載運行正常,則減輕負載或更換更大容量的驅動器和電機。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(瀟湘風竹) 好貼!
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    zhangchao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6931 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2012-12-27
    最后登錄: 2021-10-16
    查看zhangchao的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-01-06 03:33
    過路學習一下
    銳哥哥
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 133 點
    下載積分: 561 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2012-09-18
    最后登錄: 2024-04-17
    查看銳哥哥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-06 18:29
    我遇見過  是伺服驅動器和電機的相序不對  伺服不斷在找零點造成的抖動 嚴重的時候 會有很大的響聲 很恐怖滴樣子 嘿嘿
    xiayan830903
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2013-01-05
    最后登錄: 2021-05-11
    查看xiayan830903的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-01-07 08:31
    樓主查查是不是伺服的uvw相序和伺服電機的uvw接反了.手冊上好像有這條說相序接反了.電機就抖動.
    sszhen-hua
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 453 點
    下載積分: 870 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2024-12-11
    查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-07 19:57
    路過學習一下
    yyqwxl
    承接各種非標設備程序設計,網址:http://yangyon
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 1736 點
    下載積分: 1136 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2011-10-24
    最后登錄: 2021-11-27
    查看yyqwxl的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-01-11 20:38
    我遇到這這種問題:
    1.相序接反;
    2.負載慣量太大,選型時要注意伺服的慣量參數。
    zlc1210903
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 483 個
    工控威望: 3543 點
    下載積分: 1050 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2011-06-14
    最后登錄: 2024-07-02
    查看zlc1210903的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-01-12 08:45
    你把響應速度調小一點,我以前用mr-es的私服遇到過這種現象,把響應速度調小一點,就好了。me-es參數中是設置第二項