sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我這里有臺設備,用ssnet通訊控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出現了設備一上電就不斷抖動的現象,聲音很大。響3秒左右就52報警了。
放大器、伺服電機乃至線纜都一一更換過,一直是這種現象。
不過把控制線拔下來,再上電就沒這情況。
有遇到過的請講講是什么原因?謝謝。
銳哥哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 133 點
下載積分: 561 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2012-09-18
最后登錄: 2024-04-17
查看銳哥哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-06 18:29
我遇見過  是伺服驅動器和電機的相序不對  伺服不斷在找零點造成的抖動 嚴重的時候 會有很大的響聲 很恐怖滴樣子 嘿嘿