木皮
學海無涯
級別: 家園常客
|
是不是非標線啊,有70、95的我還沒用過75的呢,安全載流量電腦里查尋一下不就有了,再根據環境,再加些冗余就可以了。 |
|
---|---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
你說的清晰機如果我沒猜錯的話,應該是PCB清洗機。這類設備我也做過一些。裏面用的最多的是泵浦,和加熱器,泵浦的額定電流你是算不來的的(不同的泵浦功率因數不一樣)。但每個泵浦的銘牌上都有額定電流。加熱器的電流 P=UI 。就出來。一加就出來了。自己根據額定電流。選下線徑就可以了 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
哪來的75平方的的電纜 正規電纜有10 16 25 35 50 70 95 。。。。。 |
|
---|---|---|
|
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
|
用一臺165KW的短時間工作就可以。75mm不夠兩臺機工作。 |
|
---|---|---|
|
xtiqv28
級別: 略有小成
|
按書本上70平方的電纜線銅芯的160KW都帶不了,但是根據經驗是可以的。樓主說的事比較含糊,是2臺160KW的清洗機同時工作還是不同時工作呢,要求是不一樣的,另外還的個因數電線的長度、工作時間也很重要。樓主說清楚了,我 們才可以給你下定論。 |
---|---|
|