我們廠里每個車間都有一個配電柜,他的電源線有75平方,我現在有2臺160KW的清洗機,一共就是320KW,我能不能一起用一共配電柜?還有一些稍微小功率的也一起要用這個配電柜?他承受的了嗎???
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 09:23
你說的清晰機如果我沒猜錯的話,應該是PCB清洗機。這類設備我也做過一些。裏面用的最多的是泵浦,和加熱器,泵浦的額定電流你是算不來的的(不同的泵浦功率因數不一樣)。但每個泵浦的銘牌上都有額定電流。加熱器的電流 P=UI 。就出來。一加就出來了。自己根據額定電流。選下線徑就可以了