樓主  發表于: 2012-09-09 08:44
請問各位大俠~~~~~~~~~~~如果電裝機械手在運行中突然斷電了,或者過載報警了,機械手可以不用回原點接著原來的程序繼續運行嗎??如果可以,怎么解決??小弟在此謝過了~~~~
lyh1600
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2024-08-30
查看lyh1600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-09 11:14
自動狀態接著 運行  估計是不行了    用手動吧
學習的過程 注定是孤獨的
wjrong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 216 點
下載積分: 7465 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2014-02-22
查看wjrong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-09 20:00
斷電后再上電就是重啟自檢從新開始了,過載的話估計要手動卸載吧
城市獵人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 191 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2024-06-26
查看城市獵人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-10 08:12
手動卸載完了,能接著上一步運行嗎??怎么操作呢??各位大俠!!
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-10 08:57
肯定不能接著運行撒,報警了一般都要RESET下才能繼續!
yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 326 點
下載積分: 2866 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2024-11-11
查看yyyang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-10 16:04
用絕對位置,加電池。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-10 16:05
達索的在國內不是很出名,不知道哇
這個人很懶,什么也沒有留下!
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-10 19:52
過載停機一般屬系統停機保護,故障保護必須復位才能解除警報,突然斷電還用電記憶法解決。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-09-10 22:09
這個要看系統的程序是怎么設定了,如果系統本來用的是需要復位找原點,那就沒辦法重新開始了,以前接觸過一些四軸聯動的機器,出現問題或抱緊時,只要電源沒斷過,可以手動完成后續動作,直到一個周期后再回原點重新開始。
futejia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 4948 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2023-11-03
查看futejia的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-09-10 22:45
一般不能繼續運行,回一下原點還是很必要的
2837274223@qq.com
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-09-12 07:48
如果是絕對值編碼器的話,理論上是不用回原點的,相對式編碼器安全起見最好還是回一下原點
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-09-12 08:17
PLC沒斷電就行可以用禁止轉移加個輔助繼電器切斷輸出再按啟動時對這個輸出復位