sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-26 23:47


上圖為I/O點分布圖, PLC為三菱FX-3U 128MT   2.7版本的

寫了一段測試程序如下,注:用PLSY同PLSR指令正常,就是回原點指令DSZR無法用 ,不知道問題出在哪里?



測試.rar (11 K) 下载次数:442
程序原文件
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 12:40
沒人知道么?
383581483zfx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-12-19
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-27 12:50
你去看以下手冊DSZR的用法原點就X0--X7 一般不用原點傳感器的
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-27 17:32
我也是個菜鳥,但也做過一次,我的做法是:把你的X43  X42改用X0-X7,我以前做過的好象是把你的X42的位置改成X0-X7后接伺服的Z相脈沖,精確度很高的。
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-27 18:48
謝謝各位了,回去試試
eagleking
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 151 點
下載積分: 578 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-19
最后登錄: 2024-12-04
查看eagleking的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-03 12:36
我也說兩句吧,這條指令精度確實很高。你要根據手冊來輸入其DOG點和零點,你這個測試程序很顯然是不對的。需要改改操作數啊。改完了就行了啊。
啟航國際教育
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 1201 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2016-07-02
查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-04 11:21
我也同意5樓說法,我試過可以的DSZR,你程序或操作數