sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-26 23:47


上圖為I/O點分布圖, PLC為三菱FX-3U 128MT   2.7版本的

寫了一段測試程序如下,注:用PLSY同PLSR指令正常,就是回原點指令DSZR無法用 ,不知道問題出在哪里?



測試.rar (11 K) 下载次数:442
程序原文件
383581483zfx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2024-12-30
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 12:50
你去看以下手冊DSZR的用法原點就X0--X7 一般不用原點傳感器的