我剛剛做了一個程序,在FX1S PLC中使用高速計數器,然后對計數器進行比較指令輸出,但是實際運行時Y0沒有輸出,請教一下高手們問題在哪里?? 難道是對高速計數器不能使用比較指令 ??? 程序:LD M8000 OUT C252 K 9999 LD= K3000 C252 SET Y0 我改為LD C252 OUT Y0以后就可以輸出Y0了。 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
一樓的正解.不過跟掃描周期也有關系,我用高速比較指令也出現沒輸出的反應! |
|
---|---|---|
|
楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
|
多謝樓上各位朋友的指點,很多東西看書上是沒有的。明白了,呵呵、、、、 |
|
---|---|---|
|
楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
|
大俠這個好像在編寫程序的時候寫不了哦,沒有前面那個D就可以。 |
|
---|---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
寫錯了,是LDD= C235 K3000 這樣的方式 |
---|---|
|