我剛剛做了一個程序,在FX1S  PLC中使用高速計數器,然后對計數器進行比較指令輸出,但是實際運行時Y0沒有輸出,請教一下高手們問題在哪里??   難道是對高速計數器不能使用比較指令 ???  
    程序:LD M8000  OUT C252 K 9999      
                    LD= K3000 C252   SET Y0
     我改為LD C252  OUT Y0以后就可以輸出Y0了。
做電磁節能
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 10:12
用32位比較
DLD= K3000 C252
這樣就可以了
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-11 22:58
引用
引用第7樓楊霖于2012-07-09 15:57發表的  :

大俠這個好像在編寫程序的時候寫不了哦,沒有前面那個D就可以。


寫錯了,是LDD= C235 K3000 這樣的方式