sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-07 11:08
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
汽車生產線的控制柜,大APLC。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-07 14:05
看上去象一年前的,很干凈呀。工作環境好?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-07 16:53
環境好還行,10年前的用的大A,現在都是用Q
侯寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2014-10-22
查看侯寶的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-07 17:45
哇,那么先進啊,還十年前的
haidongjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1276 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2022-09-13
查看haidongjy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-08 11:20
使用環境不錯,最主要是有人專職維護吧!
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-09 11:53
還自帶NET II網絡
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tonyyun) 好眼力!!
    富陽工控
    燈泡電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 536 點
    下載積分: 23623 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2012-07-06
    最后登錄: 2024-11-01
    查看富陽工控的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-07-10 12:42
    工作環境很不錯。。
    bus
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 1944 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2010-11-07
    最后登錄: 2017-09-22
    查看bus的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-07-11 18:19
    這么先進,還十年前的;保養得不錯啊!
    烏龜船長
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1282 個
    工控威望: 7632 點
    下載積分: 1316 分
    在線時間: 2659(小時)
    注冊時間: 2007-03-21
    最后登錄: 2024-12-19
    查看烏龜船長的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-07-11 19:18
    引用
    引用第7樓bus于2012-07-11 18:19發表的  :
    這么先進,還十年前的;保養得不錯啊!

    現在來看 其實已經很落后了,現在PLC 首先會選Q 03,04的,然后現場總線使用cclink,,柜子內也就不要這么多擴展模塊了,,現在要加個東西真是煩死了。IO 都進柜子。。
    alun11
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 6496 分
    在線時間: 685(小時)
    注冊時間: 2012-02-23
    最后登錄: 2024-11-25
    查看alun11的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-07-11 21:32
    我們廠家的A4U,跟你差不多,不過用的總線型的10網,你的好象是光纖雙環網
    nyzeng
    努力總會有回報的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 4424 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-10-31
    最后登錄: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-12 08:42
    是同軸電纜的雙網絡回路。光纖的是P21的,06年我架構過NET II網絡,是A3U的
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-13 22:04
    CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設置來通訊,如何控制啟停和頻率改變?
    -----------------------------------------------
    你看下變頻器網絡模塊是什么型號的,有fr-a5NC   ,和FR-A7NC,區別是前者用TO,FROM寫HZ數,,,,,后者用MOV 寫HZ數就行了。電機正反轉 ,高低速度還是用Y。但是你要先分配好遠程IO 和數據區
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go