sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-07 11:08
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
汽車生產線的控制柜,大APLC。。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 22:04
CC-LINK模塊與變頻器通訊如何設置來通訊,如何控制啟停和頻率改變?
-----------------------------------------------
你看下變頻器網絡模塊是什么型號的,有fr-a5NC   ,和FR-A7NC,區別是前者用TO,FROM寫HZ數,,,,,后者用MOV 寫HZ數就行了。電機正反轉 ,高低速度還是用Y。但是你要先分配好遠程IO 和數據區
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-13 22:17
圖片:
三菱GX-Developer 如何分配遠程IO和數據區呢?哪個手冊有?如果用A1SJH CPU掛一個定位模塊,地址需要再手動分配嗎?
我有個馬達用A1SJ75M1走SSCNET通訊無法勵磁,不知道什么原因。已經輸出了PLC準備信號和使能信號。起始地址是X40,分別控制Y5D和Y55輸出了就是不能使能,X40也沒有看到ON。