不同的變頻器他采用的通訊格式是不一樣的,但是都遵循一個原則就是用ASC11碼通訊,只是有的位數多點,有的少點,你只要編程一步一步的按照格式來就可以了
licong1238
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 124 點
下載積分: 540 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-01-20
最后登錄: 2024-09-11
查看licong1238的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-06-11 18:54
一般用雙絞線來接就行啦,距離短很少會出現干擾的,
好好學習
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-06-12 08:53
海利普變頻器  ASCII模式   通訊治療格式 如下
STX                ADDR                 FUNC               LEN                DATA             CRC              END
起始        站號          功能碼       質料長度    數據        效驗       停止
對01號變頻器寫入30.00HZ頻率  
3AH              0  1                     0  2                       0  2                 0  0  B  HB  8   3 7           CR  LF
LEN;質料長度  指D(n-1)....D(0)的長度  長度設定;1個word時等于3  1個byte或<1個byte時等于2
對01號變頻器寫入30.00HZ頻率 00BHB8是30HZ           LEN怎么不是等待時間      質料長度?
求理解上句高手  
我快樂人生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 125 點
下載積分: 752 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2012-09-25
查看我快樂人生的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-06-12 10:42
寫程序我們都是按說明書來寫的,不同廠家的說明書不同的
  • «