樓主  發表于: 2012-06-08 12:40
       使用三菱FX1N 485-BD與臺達VFD-S變頻器通訊,485-BD使用說明上說要串終端電阻,可臺達變頻器是水晶頭怎么接終端電阻?還有三菱的,絕大多數變頻器都是水晶頭,怎么樣接終端電阻?
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 19:45
以上各位朋友謝謝了,我的通訊程序做好了,只是看到設備上之前有的通訊沒有接終端電阻所以來這請教下大家,近距離原來可以不接。
   新問題來了    臺達和三菱變頻器的功能碼是由兩個ASCII碼組成,比如03(讀狀態)就是傳送H30,H33,但海利普的說明書給出一個樣例是對01號變頻器寫入30HZ頻率,他以MODEBUS  ASCII方式通訊,功能碼由  0 0 0  B B 8    這6個數組成,要傳送6個數?而三菱  臺達的只要傳送兩個數?  00BB8是對應30HZ頻率  這樣不是多占用了幾個寄存器?
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-10 08:45
徹底沉了   通訊問題 看看就走了 泡都不冒個     
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-12 08:53
海利普變頻器  ASCII模式   通訊治療格式 如下
STX                ADDR                 FUNC               LEN                DATA             CRC              END
起始        站號          功能碼       質料長度    數據        效驗       停止
對01號變頻器寫入30.00HZ頻率  
3AH              0  1                     0  2                       0  2                 0  0  B  HB  8   3 7           CR  LF
LEN;質料長度  指D(n-1)....D(0)的長度  長度設定;1個word時等于3  1個byte或<1個byte時等于2
對01號變頻器寫入30.00HZ頻率 00BHB8是30HZ           LEN怎么不是等待時間      質料長度?