我用歐姆龍伺服電機帶動絲杠運動,以60mm/s的速度運行時,到終點時總是超過給定值0.3mm左右,然后在調回來。但是以其它速度運行時就不會出現這種情況,請問這是什么原因造成的?
十年磨一劍
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 12:38
60MM/S,0.3MM就是0.005S走的,也就是5MS的時間走的距離,你的停止方式是什么?是定量脈沖結束停止呢,還是說外界信號定位停止?如果是后者,向你這速度這個誤差很正常,因為總會有PLC一個掃描周期的時間誤差,解決辦法有兩種,一個是快要到達位信號低速,運行到信號消失或者第二個信號出現。另一個是那一點用外部中斷來處理
sunupsunset
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 114 點
下載積分: 531 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-05-10
最后登錄: 2012-08-01
查看sunupsunset的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-15 14:43
我這個不是用PLC控制的,是自己做的運動控制卡,算法是自己編的,用ARM實現的,要實現位置的精確控制。電機的運行有加速、勻速、和減速過程。快到終點時先減速,到終點時,當位置偏差小于0.005MM時,給定輸出的控制信號為零,也就是不給電機速度了,理論上應該停下,但是它卻不能停下。只有以60MM/S的速度運行時會出現位置定位不準(比如要求到100MM時停止,但是它卻沖過100MM,到達100.3MM,然后再回調到100MM),以61或者59MM/S的速度運行時就不會出現這種情況,現在不知道什么原因。調了2天了,還是找不到解決方案。希望各位高手指點!
十年磨一劍
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64518 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-24
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-15 15:45
路過的,頂一下
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-15 17:01
是不是剛好在機械的共振點。。。。。
bcdbin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 168 點
下載積分: 542 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-06-22
最后登錄: 2013-09-08
查看bcdbin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-16 10:18
剛性的問題