運行的時候你看一下電流有多大,如果非常高,比如超過了變頻額定電流的50%,那可能是電機或變頻器故障。如果高的不多,按以下方法試試:
這個變頻器有一個參數,可以修改電流限制,大約是9號,你找一下,把這個電流向上調10%~15%
加減速時間先改成15秒試試,風機水泵經常是30秒甚至60秒,不同的負載類型不一樣,你設置的6秒可能還是短了。
此外電機超載現象比較常見,具體要根據電流來看,2.2的電機配置3.7的變頻也常見的。
還有一些控制模式是必須要提高一個檔,比如無傳感器矢量控制模式。