2.2KW電機配2.2三菱變頻器在運行過程中出現OL(過電流)報警,請問是什么原因?是變頻器選小了嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 15:32
運行的時候你看一下電流有多大,如果非常高,比如超過了變頻額定電流的50%,那可能是電機或變頻器故障。如果高的不多,按以下方法試試:

這個變頻器有一個參數,可以修改電流限制,大約是9號,你找一下,把這個電流向上調10%~15%
加減速時間先改成15秒試試,風機水泵經常是30秒甚至60秒,不同的負載類型不一樣,你設置的6秒可能還是短了。
此外電機超載現象比較常見,具體要根據電流來看,2.2的電機配置3.7的變頻也常見的。

還有一些控制模式是必須要提高一個檔,比如無傳感器矢量控制模式。