樓主  發表于: 2011-09-28 18:48
37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道啊?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 19:23
一般來說變頻器到輸出電機之間不允許使用接觸器,查看報警代碼,看看是否有對地。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-28 19:26
應該是沒有問題,小功率的電機我這樣作過沒有問題,大的沒試過。

既然安裝了這個接觸器就不會有什么問題
學無止境,永遠是學生。
學徒千里馬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 207 點
下載積分: 646 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2024-09-24
查看學徒千里馬的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-28 19:34
是本來設備有,還是你想加一個。
突然接通可能會報警,電機瞬間啟動電流大。變頻器受不了沖擊。
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9794 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-12-18
查看jklmn123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-28 20:08
從來沒試過,應該報警的
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-28 20:10
沒有必要,想要馬上停機的話,就選擇自由停機方式,這樣停機就快了。不推薦變頻器輸出接 接觸器。
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-28 20:15
變頻器輸出端禁止加裝接觸器
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-28 20:30
可以的在變頻器與接觸器切換時應給變頻器一個停止信號。
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-28 20:37
不會出問題,如果你的設備慣性大的要再啟動電機的,要等電機停下后再啟動,或者把變頻器參數設定“轉速追蹤啟動”,萬一跳故障,看看說明書是什么故障
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-29 02:12
引用
引用第6樓yyy313于2011-09-28 20:15發表的  :
變頻器輸出端禁止加裝接觸器
有些情況是需要的我不知道樓主的意思是不是切斷變頻器跟馬達的電源之后馬達繼續運轉不?如果是那一種好像是變頻器應用的節能法
反正沒有死過一次干脆不怕死
wangguiyang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangguiyang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-29 06:53
不可以,那樣有炸機的可能,按道理變頻器的前一級不容許按接觸器.安裝了也不能頻繁起停.
liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-29 08:28
最好是不要那樣,等電機完全停止再斷開接觸器,這樣比較好,對于變頻器報警與不報警,那要看是什么變頻器了,有的具備這樣的功能,有的不具備這樣的功能.   我想你應該是在做工頻與變頻的切換吧,個人建議對于變頻和工頻的切換還是要盡量延遲下時間.禁止立即切換!