37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道啊?
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 20:10
沒有必要,想要馬上停機的話,就選擇自由停機方式,這樣停機就快了。不推薦變頻器輸出接 接觸器。