sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

azfeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-07-19
查看azfeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-23 10:21
有一4-20MA模擬量輸出的紅外測溫傳感器,他的量程是0到500度,用的2AD模塊,PLC讀取出來的值是484,測量電流是4.9MA,我想問一下,這個484是多少度?現,在我是在室內溫度測量,大概溫度是28度,這個28度能跟4.9MA對應起來,

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 15:22
你的測量有誤差,2AD的分辨率是0到4000。你的模擬輸出是4到20毫安,那對應2AD的數字量就是800到4000。安你測量的4.9毫安的電流那PLC讀取的數字量應該是980。測量的溫度是0到500,那1度對應的數字量是8,最后的溫度是122.5度。你測量的誤差太大了。如果按照PLC讀取的數字量計算,那 溫度是60.5度。 .要是按照28度計算,那PLC讀取的數字量應該是224。
[ 此帖被匯榮鋁業在2011-09-23 15:28重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-23 17:00
FX2N-2AD的出廠設置是按0-10V對應0-4000的輸出,如要輸入4-20ma,必須對模塊上的偏置量和增益量進行調整,使4-20ma對應0-4000.
從484數字看,樓主顯然沒經過調正。
從4.9ma看,傳感器輸出正常。
(4.9-4)/(20-4)×500=28.125度
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
azfeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-07-19
查看azfeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-24 08:43
2AD模塊是新的,第一次接入4-20MA需要調節偏置和增益嗎,那這可為難了,要拿什么來調呢?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-24 09:21
圖片:
給你調整方法
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-24 09:36
2AD出廠設置是0-10V的,如果模擬量是4-20MA或0-5V的話要進行偏置和增益的調準的
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-24 10:22
學習學習