有一4-20MA模擬量輸出的紅外測溫傳感器,他的量程是0到500度,用的2AD模塊,PLC讀取出來的值是484,測量電流是4.9MA,我想問一下,這個484是多少度?現,在我是在室內溫度測量,大概溫度是28度,這個28度能跟4.9MA對應起來,

rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-24 09:36
2AD出廠設置是0-10V的,如果模擬量是4-20MA或0-5V的話要進行偏置和增益的調準的