sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-07 15:10
omron  E5CZ-R2MT
1這溫控器輸出方式是繼電器輸出還是晶體管輸出呢?如果是晶體管輸出能接220V的電源嗎?
2溫控器要想讓實際值超過設定值20度報警1輸出應該調哪個參數呢?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-07 17:40
omron  E5CZ-R2MT 中R代表繼電器輸出。

E5CZ本身有兩點報警輸出,只要在上限溫度設置成比設定值高20度即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wangsai0501) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    wangsai0501
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 380 個
    工控威望: 530 點
    下載積分: 1508 分
    在線時間: 289(小時)
    注冊時間: 2010-04-12
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wangsai0501的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-09-08 09:05
    謝謝1嘍答案
    PLC中的繼電器輸出只能用于24V     溫控表的T為什么能用于220V呢?
    晶體管不是無觸點的嗎?為什么動作的時候有聲音呢?
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-09-08 13:56
    這里·R才代表繼電器。T代表輸入類型。詳細可以上OMRON網站查一下的。