sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-07 15:10
omron  E5CZ-R2MT
1這溫控器輸出方式是繼電器輸出還是晶體管輸出呢?如果是晶體管輸出能接220V的電源嗎?
2溫控器要想讓實際值超過設定值20度報警1輸出應該調哪個參數呢?
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-08 13:56
這里·R才代表繼電器。T代表輸入類型。詳細可以上OMRON網站查一下的。