樓主  發表于: 2011-07-19 09:21
現在用的是臺達的PLC要與三晶的變頻器做485通訊 通過觸摸屏來設定頻率  沒有做過通訊 不知道怎么寫呢  請大家幫忙啊 能有資料分享一下最好了
還有臺達的MODWR和MODRW有什么區別呢  
變頻器的通訊是RTU  發送的信息幀是 010600001388849C十六進制

01 變頻器地址
06 modbus   功能嗎 寫寄存器
0000    寄存器起始地址
0001   要寫入的數值
1388   主頻設定的參數
849C     CRC校驗碼
小弟不明白 請大家指點
[ 此帖被804759109在2011-07-19 10:22重新編輯 ]
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 09:31
是什么地方不明白嗎  MODBUS-RTU 通訊協議下 采用的CRC檢驗方式 數據都為16進制 故1388 實為K5000的十六進制顯示 你這個代碼就是寫變頻器頻率為50HZ  如有不明 QQ交流791898717  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(804759109) 熱心助人
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-07-19 10:01
    請教樓上,MODBUS協議我也有不明白的地方,現在我有一個MODBUS調試軟件,寫入PLC 01站,置位一個位地址,寫入為:0106.。。。。。還有什么?
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-19 13:02
    按照通信格式寫就可以,不難,寫好就發送,
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    oyj1612
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 111 點
    下載積分: 545 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2010-06-20
    最后登錄: 2014-09-30
    查看oyj1612的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-19 14:32
    你在觸摸屏里面添加觸發就行了,都是485通訊,關鍵是站號等要設置好