現在用的是臺達的PLC要與三晶的變頻器做485通訊 通過觸摸屏來設定頻率  沒有做過通訊 不知道怎么寫呢  請大家幫忙?能有資料分享一下最好了
還有臺達的MODWR和MODRW有什么區別呢  
變頻器的通訊是RTU  發送的信息幀是 010600001388849C十六進制

01 變頻器地址
06 modbus   功能嗎 寫寄存器
0000    寄存器起始地址
0001   要寫入的數值
1388   主頻設定的參數
849C     CRC校驗碼
小弟不明白 請大家指點
[ 此帖被804759109在2011-07-19 10:22重新編輯 ]
oyj1612
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 545 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-06-20
最后登錄: 2014-09-30
查看oyj1612的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 14:32
你在觸摸屏里面添加觸發就行了,都是485通訊,關鍵是站號等要設置好