sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-02 13:26
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 14:45
大師呢?
fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-10-31
查看fkw12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-02 14:54
地線從漏電斷路器的的上端接出就可以了.
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-10-31
查看fkw12345的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-02 14:57
地線從漏電斷路器的的上端的零線接出就可以了.建議自己重新打入接地樁來接地!
4樓  發表于: 2011-07-02 15:14
說了零線和地線共用一根線,如果從漏電的上端接出來,也就是零線不經過漏電斷路器了,那么線路漏電,漏電斷路器也不會跳閘了。
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-02 15:27
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-02 16:08
引用
引用第4樓小蜜蜂于2011-07-02 15:14發表的  :
說了零線和地線共用一根線,如果從漏電的上端接出來,也就是零線不經過漏電斷路器了,那么線路漏電,漏電斷路器也不會跳閘了。

你要記住你想保護的設備或線路如果是三相四線制,那么這個三相四線制中的零線必須進漏電開關,用在漏電開關后面的設備外殼也必須接零或接地,這個零或地是絕對不能進漏電開關的,否則就失去了漏電開關的作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2206(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-02 16:30
    又是必須進漏電開關,又是絕不能進漏電開關,那么這個倒底是進還是不進呢?
    向錢沖
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 285 個
    工控威望: 428 點
    下載積分: 4456 分
    在線時間: 455(小時)
    注冊時間: 2010-10-05
    最后登錄: 2020-08-10
    查看向錢沖的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-02 16:49
    地線從零線還沒進漏電開關之前接,零線一定要進三相四線漏電開關,過了漏電開關后的零線不能再與地線相連,否則閘合不上,如是三相四線漏電開關,零線一定要進開關,否則起不到漏電保護作用。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-02 17:14
    引用
    引用第7樓小蜜蜂于2011-07-02 16:30發表的  :
    又是必須進漏電開關,又是絕不能進漏電開關,那么這個倒底是進還是不進呢?

    【必須進漏電開關】是指你要保護的設備或線路【絕不能進漏電開關】是指進了漏電開關的設備外殼保護接地用的地或零線[。概念要清楚啊
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-07-02 17:22重新編輯 ]
    無憂山水
    認真,謙虛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 251 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 5207 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-07-13
    最后登錄: 2019-01-23
    查看無憂山水的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-02 17:28
    如果要接三項四線漏電開關,零線肯定是要接上的。注意的是在斷路器引出端之后,就不能重復接地了。也就是說如果出現漏電情況必須經過開關內的零線返回,才能起到保護作用。不過請注意,如果這個漏電斷路器是在控制大范圍用電的情況下,作為總開關,建議不用。一旦出現接線不正常和故障,那么影響范圍太廣。如果非要進行漏電保護,在各個分支小范圍使用,是比較妥當的,故障率較低,查找更容易,維護性要更好一些,靈敏度也更高。一家之談,請指教。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xuxiaoping18) 夠詳細
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
  • 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    農村娃
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看農村娃的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-02 19:06
    樓主要是看不懂9樓的解釋我建議你快點改行