guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
漏電保護開關的說明書說的很詳細了。 零線在進入漏電保護器開關前,可以重復接地,但經過漏電保護器之后的零線,就不能再接地了。必須對地絕緣。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
顧愛峰
級別: *
|
地線從零線還沒進漏電開關之前接,零線一定要進三相四線漏電開關,過了漏電開關后的零線不能再與地線相連,否則閘合不上,如是三相四線漏電開關,零線一定要進開關,否則起不到漏電保護作用。 建議去看一下變壓器工作原理與接線圖。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
媽的,明天回家養1000頭豬。超過你們的工資,自己當老板。 |
---|---|
|
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
|
漏電開關直接接到三項火線和共用線上,然后從開關下側連接使用設備,設備接地線接到開關上側 |
|
---|---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
也就是說零線進開關之前,可以接地接外殼接什么的,進了漏電后就和接地完完分開了,是兩個概念,不能接地接外殼了,接了就跳送不上電的,啊懂???? |
|
---|---|---|
|