sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

337993186
不經歷風雨怎么能見彩虹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 255 點
下載積分: 573 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2012-10-25
查看337993186的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-10 20:40
請問我有一個爐子設定溫度為1900度用6ES7235-0KD22-0XA0西門子PLC模擬量輸入模塊但是我沒有找到溫度檢測探頭它是怎么測溫度的?如果有損壞是否會出現開機溫度顯示比設定溫度還高。
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-23
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 17:00
圖片:
引用
引用樓主337993186于2011-06-10 20:40發表的 6ES7235-0KD22-0XA0西門子PLC模擬量輸入模塊問題 :
請問我有一個爐子設定溫度為1900度用6ES7235-0KD22-0XA0西門子PLC模擬量輸入模塊但是我沒有找到溫度檢測探頭它是怎么測溫度的?如果有損壞是否會出現開機溫度顯示比設定溫度還高。

樓主難道不知道EM235模擬量組合模塊要外接傳感器
guoshaoshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guoshaoshan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-13 18:36
知道的比我還少啊
jimmyszhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jimmyszhao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-14 09:06
圖片:
235只是類似A/D轉換器一類的東西,負責將外接溫度探頭的信號處理成CPU能讀取的數字信號,要檢測爐溫,應該外接信號為0-10V)或4-20mA的溫度探頭。