樓主  發表于: 2011-06-10 20:40
請問我有一個爐子設定溫度為1900度用6ES7235-0KD22-0XA0西門子PLC模擬量輸入模塊但是我沒有找到溫度檢測探頭它是怎么測溫度的?如果有損壞是否會出現開機溫度顯示比設定溫度還高。
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-23
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 17:00
圖片:
引用
引用樓主337993186于2011-06-10 20:40發表的 6ES7235-0KD22-0XA0西門子PLC模擬量輸入模塊問題 :
請問我有一個爐子設定溫度為1900度用6ES7235-0KD22-0XA0西門子PLC模擬量輸入模塊但是我沒有找到溫度檢測探頭它是怎么測溫度的?如果有損壞是否會出現開機溫度顯示比設定溫度還高。

樓主難道不知道EM235模擬量組合模塊要外接傳感器