單位空壓機(15KW)的空氣開關(guān)其中一相老是燒,而且兩臺空壓機的情況相同,已換N個,懷疑此相電有問題,可測量相間及對零電壓均正常,而且空壓機控制器顯示的三相電流也基本平衡,設備電機的空氣開關(guān)此相也多數(shù)過熱,實不知問題所在?請大家指教。謝謝 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
會不會是空開的下方除了給空壓機,還有給別的什么設備,會不會因為是別的設備導致空開損壞。 |
---|---|
|
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
|
建議你用鉗表鉗一下三相電流,因為一般的空壓機只有兩個互感器,如果三相電流真如你所說平衡的話那就還是新問題也? |
---|---|
|
35645838
級別: *
|
首先是用鉗形電流表測量三相電流是否平衡,不要相信你的電流表,說不定你的電流表時間太長老化或是顯示不準,然后用兆歐表測量下空壓機的三相線圈的電阻平不平衡,我初步懷疑是你的空壓機的馬達有問題。 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
改CJ20-63接觸器控制,還是燒觸點的話,改CJ20-100的接觸器,別忘了加一個熱繼電器哦。 |
---|---|
|
萬鈞彩
級別: 略有小成
|
測量相間及對零電壓均正常,三相電流也基本平衡,馬達沒有問題,可加大電機的空氣開關(guān)容量,緊固接線端子。 |
---|---|
|