sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 21:47
單位空壓機(15KW)的空氣開關其中一相老是燒,而且兩臺空壓機的情況相同,已換N個,懷疑此相電有問題,可測量相間及對零電壓均正常,而且空壓機控制器顯示的三相電流也基本平衡,設備電機的空氣開關此相也多數過熱,實不知問題所在?請大家指教。謝謝
jin5321
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 930 點
下載積分: 475 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2011-05-05
最后登錄: 2015-06-09
查看jin5321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 23:09
用鉗表鉗測一下三相電流是否平衡,檢測電機絕緣及阻值,緊固接線端子。