圖片:
車間有一臺380V 250W的機床冷卻電機,要求停電之后,電機還要轉3分鐘左右。我現在的方案是想用UPS來實現,當在正常工作時380V供電,斷電之后,串上電容,220V UPS供電一段時間。 個位高人幫我看看,這個方案可行嗎?如果不可行,問題出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新編輯 ]
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 21:56
如果是小功率380V星形接法的電動是可以實現的,要加個轉換電路,加裝220的變頻器,當用市電網380V時電機是處于星形運行狀態的,當斷電后自動經過變頻器切換到三角形接法三相220V電壓下運行.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
jhdaisf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 259 點
下載積分: 540 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-03-27
最后登錄: 2024-12-12
查看jhdaisf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-21 08:24
那這樣成本就上去了,要加UPS,還要加變頻器,直接用UPS可行嗎?
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-21 09:53
再接220V電源,用繼電器、接觸器切換,外加延時斷開的繼電器
給我一根杠桿,一個支點
jhdaisf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 259 點
下載積分: 540 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-03-27
最后登錄: 2024-12-12
查看jhdaisf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-21 10:25
有沒有具體可行的方案啊?
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-21 10:28
可以的,但是你一定要計算好電容的容量,計算出來的電容最好是1-4倍。
[ 此帖被etdssdabb在2011-05-21 10:39重新編輯 ]
琴聲嘹亮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-10-01
最后登錄: 2024-05-17
查看琴聲嘹亮的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-21 11:15
這樣弄太無聊
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-21 11:29
是電網停電還是設備停電意思不清,若停電設備加一個延時繼電器得了
zhunaijiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 185 點
下載積分: 807 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2019-11-12
查看zhunaijiang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-21 11:36
電容的余量要很大,采用哪種超級電容,但很貴
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4743 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2024-03-03
查看ft0752的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-21 11:42
三相改單相應該可以啊!你的電機還不夠1KW,方便得很!
diantijie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看diantijie的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-21 11:51
你的電機不是3相電機吧
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-22 10:05
可以改小功率的。但UPS電源條件有點要求,要能滿足用電容量
  • «