圖片:
車間有一臺380V 250W的機床冷卻電機,要求停電之后,電機還要轉3分鐘左右。我現在的方案是想用UPS來實現,當在正常工作時380V供電,斷電之后,串上電容,220V UPS供電一段時間。 個位高人幫我看看,這個方案可行嗎?如果不可行,問題出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新編輯 ]
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 21:56
如果是小功率380V星形接法的電動是可以實現的,要加個轉換電路,加裝220的變頻器,當用市電網380V時電機是處于星形運行狀態的,當斷電后自動經過變頻器切換到三角形接法三相220V電壓下運行.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗