ziranyixiao
級別: *
|
在S7-300當中,SFC64這個讀取時間的功能塊調用之后,好像就一直工作(時間值就一直不停地增加)。可是我想要這個時間值到達6s之后就使SFC64停止工作,下面就是相關程序: R #OUT CALL "TIME_TCK" RET_VAL:=#time1 L #time1 L T#6S >=D JC end BE end: S #OUT BE 下面是仿真圖: 仿真圖 但是這個時間time1在到達6秒之后還是依然不停地增加。請問高人,想要在到達6秒之后就使time1=0怎樣實現呢?在此謝過哈!! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
SFC64是讀取PLC的運行時間,以MS為單位,只要你的PLC處于RUN狀態,此數值不斷增加,直至最大值后循環。 |
---|---|
|