在S7-300當中,SFC64這個讀取時間的功能塊調用之后,好像就一直工作(時間值就一直不停地增加)。可是我想要這個時間值到達6s之后就使SFC64停止工作,下面就是相關程序:
         R     #OUT
         CALL  "TIME_TCK"
         RET_VAL:=#time1
         L     #time1
         L     T#6S
         >=D  
         JC    end
         BE    
end:  S     #OUT
         BE
下面是仿真圖:
仿真圖
  
但是這個時間time1在到達6秒之后還是依然不停地增加。請問高人,想要在到達6秒之后就使time1=0怎樣實現呢?在此謝過哈!!


ziranyixiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ziranyixiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 17:54
謝啦哈!