sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-07 18:54
圖片:


今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化

到底是哪個環節有問題呢

同行若有同類經驗,還請不吝賜教

感激不勝
hozhiwen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-02-19
查看hozhiwen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 20:04
朋友:那是電流型的壓力傳感器吧?你試試串個電流表看看,壓力有變化時,電流有變沒?有變就是電流型的,多數是4_20mA的.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 謝謝,雖然感覺仁兄所說 ..
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-02-10
    最后登錄: 2015-03-29
    查看detect的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-07 20:13
    回復1樓


    雖然我懷疑你的判斷,在圖紙上我只看到有0~10vdc的標識,沒有4_20mA標識

    在此仍要說聲:感謝!


    恭候其他同行與援手解惑
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-07 20:34
    你機床的額定壓力是多少?傳感器最高壓力是多少?每處壓力都一樣嗎?壓力變化時A+與A-電壓同步變化多少?
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-07 20:42重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 謝謝 傳感器量程為0~6MP ..
    yexinping
    思達
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 199 個
    工控威望: 299 點
    下載積分: 906 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2008-08-31
    最后登錄: 2024-11-23
    查看yexinping的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-07 20:40
    可能還是24V供電有問題(帶負載能力差),再從別的地方引24VDC電源來試一下,看輸出是否有變化,個人看法,祝早日解決問題!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 謝謝
    yexinping
    思達
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 199 個
    工控威望: 299 點
    下載積分: 906 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2008-08-31
    最后登錄: 2024-11-23
    查看yexinping的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-07 20:41
    電流型的電壓也會有變化的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) xiexie
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-02-10
    最后登錄: 2015-03-29
    查看detect的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-07 21:28
    感謝3/4/5樓,傳感器量程為0~600PSI,實際工作壓力為400PSI。
    我未能量出有電壓變化。傳感器型號為GP:50     260 Y63C
    期待更多支持

    謝謝
    zhxli
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 335 個
    工控威望: 446 點
    下載積分: 586 分
    在線時間: 346(小時)
    注冊時間: 2009-01-31
    最后登錄: 2024-12-12
    查看zhxli的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-08 06:47
    壓力傳感器結構是壓電陶瓷的形變產生的微量電信號經內部運放后在內部完成模數轉換,輸出的是數字量信號!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 謝謝
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2457 個
    工控威望: 3066 點
    下載積分: 11431 分
    在線時間: 660(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-08 08:33
    測得電壓沒有變化只能說明二個原因:第一說明你的傳感器壞了,另一個原因就是你的放大器壞了(也就是A/D轉換裝置)再一個不太可能發生的事情就就傳感器的感應頭被卡死了。僅供參考。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 謝謝
  • 相信自我!
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-02-10
    最后登錄: 2015-03-29
    查看detect的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-08 23:33
    今天已再次現場驗證
    模擬電壓確實沒有變化
    但模數轉化接口板板上,對應的數字量輸出端口,測得有電平變化,壓力為4MP時數字量輸出端口為18VDC,而壓力回到零時數字量輸出端口為0VDC
    初步判定,該傳感器應該是電流型
    謝謝7、8樓
    hsyyqq
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hsyyqq的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-09 08:38
    問題解決沒有 這個問題應該好排查的啊。
    535357
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 843 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2011-04-19
    最后登錄: 2014-07-05
    查看535357的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-09 08:46
    引用
    引用第9樓detect于2011-05-08 23:33發表的  :
    今天已再次現場驗證
    模擬電壓確實沒有變化
    但模數轉化接口板板上,對應的數字量輸出端口,測得有電平變化,壓力為4MP時數字量輸出端口為18VDC,而壓力回到零時數字量輸出端口為0VDC
    初步判定,該傳感器應該是電流型
    謝謝7、8樓

    害死人也,一樓早就說是電流型,還叫人猜。還在“初步判定”,不懂的用電流擋測一下嗎!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go