今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

到底是哪個環節有問題呢

同行若有同類經驗,還請不吝賜教

感激不勝
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 08:33
測得電壓沒有變化只能說明二個原因:第一說明你的傳感器壞了,另一個原因就是你的放大器壞了(也就是A/D轉換裝置)再一個不太可能發生的事情就就傳感器的感應頭被卡死了。僅供參考。