sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 857 個
工控威望: 6586 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-21
查看東方花豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-10 13:30
今天得到通知,去給年前做的一套設備維護,是我們年前做的設備,PLC用的是三菱Q00系列
到了現場發現設備不運轉了,電腦在線監測,發現邏輯運算都沒有,比如按鈕按下,常開應該變常閉。我發現PLC上的燈還是可以對應相應操作按鈕做出的動作的。RUN燈也沒問題。
請教下那位師傅遇到過這種怪現象,提前聲明:以前這個設備和程序沒問題
還有就是錯誤代碼給的是SD0 1500說電源有問題,可是我們用萬用表試了,沒問題呀~而且這套設備程序和柜子硬件也不會有人動的。
在線等~謝謝


感謝各位朋友的提醒,問題已經找到了!
是我們的第一個輸入模塊QX41出問題了,因為控制柜所有的輸入都是這個模塊的32點給的,我們換了其他的卡槽再看電腦就有邏輯運算了,估計是QX41電源那塊有問題了,已經郵寄新的模塊去了。
希望這次經歷能幫助到以后遇到這類怪問題的朋友!
[ 此帖被東方花豬在2011-04-11 18:56重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 感謝分享
  • 拆二代
    張子君
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看張子君的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-04-10 13:39
    應該不是電源的問題
    yangjiejie
    朝花夕拾
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 307 個
    工控威望: 5906 點
    下載積分: 13712 分
    在線時間: 723(小時)
    注冊時間: 2010-02-26
    最后登錄: 2024-12-02
    查看yangjiejie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-10 13:58
    設備動作不了,太籠統了。在線監控,一步一步的查吧。。。再不行,編個簡單的程序動作試一下PLC硬件及電源有沒有問題
    朝花夕拾
    東方花豬
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 857 個
    工控威望: 6586 點
    下載積分: 13286 分
    在線時間: 753(小時)
    注冊時間: 2009-12-17
    最后登錄: 2024-12-21
    查看東方花豬的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-10 14:19
    按照樓上的試了,寫了一程序,一個開點一個線圈,傳入PLC,還是那樣,按下按鈕PLC對應的指示燈亮,可是電腦監視開點沒有閉合~
    現場就這臺設備用的是Q系列,連換都沒辦法。。。
    再網上搜搜
    拆二代
    大腳丫
    掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 3184 點
    下載積分: 3359 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2010-01-08
    最后登錄: 2015-02-08
    查看大腳丫的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-04-10 14:25
    換了把
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-09
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-10 15:55
    兄弟你的電源5v怎樣量測的,建議更換電源模塊測試
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-10 18:19
    支持5樓的觀點
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    星語@
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 115 點
    下載積分: 471 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2011-02-21
    最后登錄: 2017-09-01
    查看星語@的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-04-10 18:38
    我覺得是性能不穩定啊。換一種牌子吧
    sng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 702 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2009-03-11
    最后登錄: 2024-10-13
    查看sng的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-04-10 18:51
    更換電源模塊
    jiangzhuang
    大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 391 點
    下載積分: 1147 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2011-01-01
    最后登錄: 2024-10-24
    查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-04-10 18:58
    換!要不拆開修修
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-02-10
    最后登錄: 2015-03-29
    查看detect的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-10 19:05
    假如電源模塊沒問題,那么,你的機架底板出問題了,I/O模塊與CPU之間的信息傳遞和供電都是通過底板進行的
    另外一個可能,給電源模塊的電壓是否異常
    僅供借鑒
    小奇
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看小奇的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-04-11 08:56
    他說的是邏輯運算都沒有
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go