東方花豬
級別: 網絡英雄
|
今天得到通知,去給年前做的一套設備維護,是我們年前做的設備,PLC用的是三菱Q00系列 到了現場發現設備不運轉了,電腦在線監測,發現邏輯運算都沒有,比如按鈕按下,常開應該變常閉。我發現PLC上的燈還是可以對應相應操作按鈕做出的動作的。RUN燈也沒問題。 請教下那位師傅遇到過這種怪現象,提前聲明:以前這個設備和程序沒問題 還有就是錯誤代碼給的是SD0 1500說電源有問題,可是我們用萬用表試了,沒問題呀~而且這套設備程序和柜子硬件也不會有人動的。 在線等~謝謝 感謝各位朋友的提醒,問題已經找到了! 是我們的第一個輸入模塊QX41出問題了,因為控制柜所有的輸入都是這個模塊的32點給的,我們換了其他的卡槽再看電腦就有邏輯運算了,估計是QX41電源那塊有問題了,已經郵寄新的模塊去了。 希望這次經歷能幫助到以后遇到這類怪問題的朋友! [ 此帖被東方花豬在2011-04-11 18:56重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
|
設備動作不了,太籠統了。在線監控,一步一步的查吧。。。再不行,編個簡單的程序動作試一下PLC硬件及電源有沒有問題 |
|
---|---|---|
|
東方花豬
級別: 網絡英雄
|
按照樓上的試了,寫了一程序,一個開點一個線圈,傳入PLC,還是那樣,按下按鈕PLC對應的指示燈亮,可是電腦監視開點沒有閉合~ 現場就這臺設備用的是Q系列,連換都沒辦法。。。 再網上搜搜 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
支持5樓的觀點 |
|
---|---|---|
|
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
|
換!要不拆開修修 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
|
假如電源模塊沒問題,那么,你的機架底板出問題了,I/O模塊與CPU之間的信息傳遞和供電都是通過底板進行的 另外一個可能,給電源模塊的電壓是否異常 僅供借鑒 |
---|---|
|