孟祥興
級別: 論壇先鋒
|
一臺印刷機出現故障:機器一啟動,變頻器剛加速到5HZ,就停機,很多維修人員到現場,沒有解除故障無奈而去,有人聯系到本人,我到現場,了解了一下情況,檢查了線路,都沒有問題,說是機器剛搬遷至此,開始以為由于搬遷線路有損壞,又復查了一遍,還是沒有查出故障,干擾,我猛然想到接地,于是就臨時做了一個接地,機器就轉動起來了。于是就做好了接地。 一個接地未接,就耽誤了七天的工作,可見,有時候,接地是很重要的 |
---|---|
|
lxhwawa
級別: 略有小成
|
同意樓主觀點。 我公司設備出廠,到客戶處安裝,我要求每臺機器要接地,可是安裝調試人員總覺得接地可有可無,忽視接地的重要性。 |
---|---|
|
henshuiwqs
級別: 略有小成
|
樓主如果將故障時的變頻器故障表現 比如故障代碼以及端子使用情況描述的更清楚一點的話,大家會分享你更多的收獲! |
---|---|
|
云子賢
給自己一些時間,或許可以......
級別: 略有小成
|
軟故障就考驗個人的經驗和技術水平了! |
|
---|---|---|
|
fang1796
級別: 略有小成
|
接地固然重要!但這是什么印刷設備,這么容易受干擾?應該還是電氣設計有問題吧?沒有考慮電磁兼容性吧! |
---|---|
|
薛立軍
級別: 家園?
|
我也遇到過,是貼標機。有時候能貼到位,有時候貼不到位。找了好久發現地線在墻外,天氣有點干燥澆點水ok了。后得知地線打得太淺。 |
---|---|
|