我公司一臺1000KVA油浸式變壓器,出現滲油現象,只是在密封處的螺栓螺帽上掛有有滴。
我想請教大伙:對于油浸式變壓器滲油這樣的現象嚴重嗎?滲油的隱患是什么情況
謝謝。。。
[ 此帖被aries在2011-03-09 08:28重新編輯 ]
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-07 09:43
去年十二月份 我們對變壓器四周密封的螺栓已經進行緊固了 。。。
qq503660666
咨詢微信或QQ:503660666,大量拆機PLC模塊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2009-12-14
最后登錄: 2023-12-03
查看qq503660666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-07 09:56
  
微信或qq:503660666拆機PLC模塊
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-07 12:31
輕微的漏油,可以忽略的,不過要間隔幾個月的時間,檢查一下變壓器絕緣油的液位變化。如果是不帶油枕的變壓器,在環境溫度升高的情況下,如果變壓器油加的太多,造成內部壓力過大,也會出現你說的情況的。

滲油的隱患就是:造成變壓器內油面降低,瓦斯繼電器動作。另外嚴重的缺油,會造成絕緣和散熱不好,危害很大。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(在肇興) 熱心助人
  • 下載積分:+3(aries) 熱心助人 謝謝。。。
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    etdssdabb
    只有學而知之,沒有生而知之
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 7861 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2019-04-15
    查看etdssdabb的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-03-07 12:35
    說得很好!頂一下!
    liuxianhua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 611 個
    工控威望: 1067 點
    下載積分: 10234 分
    在線時間: 572(小時)
    注冊時間: 2008-11-19
    最后登錄: 2013-02-22
    查看liuxianhua的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-07 14:19
    緊固螺栓或者更換密封墊
    luck_2012
    尋找支點
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 107 點
    下載積分: 943 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2011-03-02
    最后登錄: 2020-12-02
    查看luck_2012的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-03-07 17:59
    輕微漏油不怎么可怕
    luck_2012
    尋找支點
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 107 點
    下載積分: 943 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2011-03-02
    最后登錄: 2020-12-02
    查看luck_2012的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-03-07 18:01
    我在變壓器廠工作過,有問題可以商討商討。QQ136120217
    lilongjuan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 722 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-04-10
    最后登錄: 2015-01-08
    查看lilongjuan的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-03-07 18:51
    變壓器橡膠油封老化,換新的
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-17
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-07 19:50
    引用
    引用第3樓guochunyi于2011-03-07 12:31發表的  :
    輕微的漏油,可以忽略的,不過要間隔幾個月的時間,檢查一下變壓器絕緣油的液位變化。如果是不帶油枕的變壓器,在環境溫度升高的情況下,如果變壓器油加的太多,造成內部壓力過大,也會出現你說的情況的。

    滲油的隱患就是:造成變壓器內油面降低,瓦斯繼電器動作。另外嚴重的缺油,會造成絕緣和散熱不好,危害很大。

    同意此看法。另外變壓器密封膠墊是否損壞和老化也要檢查一下、注意定期檢查油位,油溫等相關內容。
    以上
    ngch
    深圳工控小匠
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 774 個
    工控威望: 8895 點
    下載積分: 1684 分
    在線時間: 969(小時)
    注冊時間: 2009-09-30
    最后登錄: 2024-12-03
    查看ngch的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-07 20:54
    預防為主啊
    深圳工控小匠:
    工業非標設備電氣自動化控制
    (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
    QQ:357405496
    zhangdabao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 713 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2009-08-11
    最后登錄: 2016-05-23
    查看zhangdabao的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-07 21:42
    加油太多或是螺絲松動
    • «